Déperditions thermiques vannes (réseau de chaleur)
Publié : 10/08/10, 10:42
Bonjour,
Je me suis intéressée aux déperditions thermiques au niveau de 215 vannes d 'un réseau de chaleur ( eau chauffée par incéniration des dechets urbains) .
Pour mon calcul, j’ai suivi la procédure suivante :
- calcul du hi avec la formule de Mac Adams je trouve environ 4800 W/m²K (suivant les débits).
- Suivant l’épaisseur du tuyau : calcul du coefficient global d’échange Ui avec
λacier = 45 W/mK et he = 25 W/m²K ( je ne sais pas si cette valeur est correcte : il s’agit d’air que je epnse etre à 40°C avec une ventilation négligeable).
- calcul de la chaleur échangée a la paroi pour différentes température d’eau suivant la période de l’année.
J’ai considéré une température dans les chambres de vannes de 60 à 40 °C.
60°C Pendant 4 mois
50°C Pendant 3 mois
40 °C Pendant 5 mois
Je trouve une perte thermique au niveau des 215 vannes de 441 198 KWh par an.
Dans un devis demandé , ils ont calculé le hconvection de 11.13 W/m²°C et le hrayonnement avec le coeff d’émissivité de l’acier et la constante de Bolzamn et trouve un résultat de 2 629 812 KWh par an. En refaisant leur méthode je trouve un résultat de 328 732 KWh (avec hrayonnement = entre 5 et 7 W/m²K suivant T de l’eau.)
Je pense que je ne prends pas en compte les pertes au niveau des dalles en dessous desquelles sont les chambres de vanne. Dois je calculer la température a l’intérieur des chambres en fonction de la température extérieure et de la conductivité du sol ????
Merci beaucoup de votre réponse
Je me suis intéressée aux déperditions thermiques au niveau de 215 vannes d 'un réseau de chaleur ( eau chauffée par incéniration des dechets urbains) .
Pour mon calcul, j’ai suivi la procédure suivante :
- calcul du hi avec la formule de Mac Adams je trouve environ 4800 W/m²K (suivant les débits).
- Suivant l’épaisseur du tuyau : calcul du coefficient global d’échange Ui avec
λacier = 45 W/mK et he = 25 W/m²K ( je ne sais pas si cette valeur est correcte : il s’agit d’air que je epnse etre à 40°C avec une ventilation négligeable).
- calcul de la chaleur échangée a la paroi pour différentes température d’eau suivant la période de l’année.
J’ai considéré une température dans les chambres de vannes de 60 à 40 °C.
60°C Pendant 4 mois
50°C Pendant 3 mois
40 °C Pendant 5 mois
Je trouve une perte thermique au niveau des 215 vannes de 441 198 KWh par an.
Dans un devis demandé , ils ont calculé le hconvection de 11.13 W/m²°C et le hrayonnement avec le coeff d’émissivité de l’acier et la constante de Bolzamn et trouve un résultat de 2 629 812 KWh par an. En refaisant leur méthode je trouve un résultat de 328 732 KWh (avec hrayonnement = entre 5 et 7 W/m²K suivant T de l’eau.)
Je pense que je ne prends pas en compte les pertes au niveau des dalles en dessous desquelles sont les chambres de vanne. Dois je calculer la température a l’intérieur des chambres en fonction de la température extérieure et de la conductivité du sol ????
Merci beaucoup de votre réponse