Publié : 24/01/11, 16:21
Salut,
Je viens vous montrer ce que j'ai bricolé dans ma cabane en novembre dernier.
L’idée c’est de fabriquer un chauffe-eau à bois en partant de mon poële d’atelier et d’un vieux cumulus aux arrêts. Mais il y a un cahier des charges. La charge principale, c’est le négawatt.
Donc pas de circulateur. Donc faire un échangeur eau-eau par thermosiphon. Càd un tuyau qui est enroulé autour du poêle puis monte vers le cumulus, forme dedans un serpentin en descendant et retourne vers le poêle.
L’eau du tuyau est chauffée par le poêle. Elle monte naturellement vers le cumulus, y refroidit en chauffant le cumulus et redescend vers le poêle.
En plus, un vase d’expansion au point haut, à l’air libre et qui sert aussi pour le remplissage.
En plus en plus, une vanne au point bas pour la vidange.
En plus en plus en plus, 2 ou 3 jours de libre.
Début novembre:
Adaptation du cumulus :
C’était le plus galère…
- Ouvrir le cumulus et le nettoyer. Y avait du taf: il venait du Vaucluse... j'ai enlevé 20l de calcaire en débris!
- Percer 2 fois le cumulus diam.20 et installer les traversées de cloisons avec 2 joints caoutchouc et de la filasse pour les écrous.
- Redécouper (diam.50 environ) à la scie sauteuse l’enveloppe en tôle et l’isolant pour faire la place à l’écrou et la clé.
- Faire un serpentin avec 4m50 de recuit de 16mm. Y souder 2 raccords à visser.
- Allonger le serpentin pour pouvoir le rentrer dans le cumulus en le vissant comme un tire-bouchon.
- Une fois dedans, le recomprimer pour arriver en face des trous. Le visser sur les traversées de cloisons.
Le plus important, lorsqu’on recomprime le serpentin, est de veiller (et c’est pas évident !) à ce que les spires descendent régulièrement. Si on part mal, on peut arriver à des spires tout à fait régulières mais avec un point haut à chaque tour. Et là le thermosiphon prend une claque. Tout comme il ne faut pas de virage serré sur le tuyau.
- Fixer le cumulus au dessus du poêle. Au plus haut.
Adaptation du poêle à bois :
J’ai démonté la grille du poêle. J’ai enroulé 20m de recuit en spires jointives et fait monté le tuyau le long du tuyau de fumée. J'ai soudé un T pour la purge.
Quelques brides en gros fil de cuivre une fois tout ça en place. Il faut laisser un peu de jeu autour du poêle pour la dilatation.
Remettre la grille, monter une vanne au point bas et relier ensuite au cumulus .
Le vase d’expansion :
Fait à partir d’un bidon métallique ouvert en haut et d’une autre traversée de cloisons.
Avant le cumulus, un T pour relier au vase d’expansion. Le T est réduit en 12 vers le vase.
L’angle à 90° du T, le tuyau de 12 et son inclinaison réduisent le thermosiphon vers le vase d’expansion pour favoriser le cumulus.
Plus qu’à remplir d’environ 5l d’eau et faire un feu.
Pas de fuite. Cool. Ca marche.
Rapidement, le cuivre s'assortit au poêle en chauffant.
Ca marche tellement que j’envisage d’y greffer un radiateur en fonte pour la sdb.
Oui je sais, j’avais qu’à acheter une cuisinière à bois avec fourneau bouilleur… mais les buchettes de 25 ou 30cm, c’est pas mon truc. Là je rentre du 60cm et ce poêle brule très bien les copeaux.
Et puis cet été, le cumulus servira avec des panneaux solaires.
Et puis quand c’est tout prêt, c’est pas drôle.
PS : Tous les raccords vissés de l’échangeur ont un joint. Pas le rouge habituel mais un qui résiste à 180°C.
Toutes les brasures sont faites à la lampe à souder et au fil d’étain. Minimum de matos.
Le cumulus est relié à l'installation existante avec du PER.
J'ai mis des vannes pour basculer sur le gaz en demi-saison.
.........................
Fin novembre, le bidon d'huile servant de vase d'expansion a commencé à fuir.
La soudure verticale n'a pas tenu la chaleur.
Remplacement illico par... une cocotte-minute.
Moins esthétique (quoique ) mais beaucoup plus durable et moins bruyant lorsque ça bout.
Condamner une cocotte? T'es malade, me direz-vous.
Et bien sachez que ça fait belle lurette que je ne fais plus la bouffe dans de l'aluminium. Je prends soin de ma santé, moi! Et puis je préfère le petit goût du téflon qui se décolle.
Bref j'avais bien fait de la garder cette cocotte.
Du coup j'en ai profité pour installer un radiateur dans la sdb.
Montage en série, après le cumulus.
Il a fallu que je surélève le radiateur pour garder le thermosiphon.
Ca marche. En fin d'après-midi, la sdb est chaude.
...................................
Depuis bientôt 3 mois que c'est en route, j'ai eu à resserrer quelques raccords dont les joints avaient travaillé et je rajoute maintenant de l'eau tous les 10 à 15 jours. Plus ou moins 1l.
J'ai constaté aussi que mon installation est un peu surdimensionnée au niveau du poêle.
Cà n'aurait pas été plus mal avec 1/4 de spires en moins.
Récemment, j'ai découvert qu'il existe des circulateurs qui ne consomment qu'entre 5 et 25W.
Ca donne à réfléchir. Un radiateur dans la chambre ça ne serait pas du luxe...
Je réfléchis aussi à ces pompes en 12V qu'on trouve sur certaines bagnoles et qui servent à faire circuler le liquide de refroidissemnt.
Mais je n'ai aucune idée de leur conso...
Quelqu'un sait quelles voitures qui courent les casses en sont équipées?
Et si quelqu'un sait la conso de ce type de pompe, je pourrais un peu mieux choisir entre 12V et 220V.
A part ça, j'aime bien répondre aux questions et je suis avide de conseils.
Je viens vous montrer ce que j'ai bricolé dans ma cabane en novembre dernier.
L’idée c’est de fabriquer un chauffe-eau à bois en partant de mon poële d’atelier et d’un vieux cumulus aux arrêts. Mais il y a un cahier des charges. La charge principale, c’est le négawatt.
Donc pas de circulateur. Donc faire un échangeur eau-eau par thermosiphon. Càd un tuyau qui est enroulé autour du poêle puis monte vers le cumulus, forme dedans un serpentin en descendant et retourne vers le poêle.
L’eau du tuyau est chauffée par le poêle. Elle monte naturellement vers le cumulus, y refroidit en chauffant le cumulus et redescend vers le poêle.
En plus, un vase d’expansion au point haut, à l’air libre et qui sert aussi pour le remplissage.
En plus en plus, une vanne au point bas pour la vidange.
En plus en plus en plus, 2 ou 3 jours de libre.
Début novembre:
Adaptation du cumulus :
C’était le plus galère…
- Ouvrir le cumulus et le nettoyer. Y avait du taf: il venait du Vaucluse... j'ai enlevé 20l de calcaire en débris!
- Percer 2 fois le cumulus diam.20 et installer les traversées de cloisons avec 2 joints caoutchouc et de la filasse pour les écrous.
- Redécouper (diam.50 environ) à la scie sauteuse l’enveloppe en tôle et l’isolant pour faire la place à l’écrou et la clé.
- Faire un serpentin avec 4m50 de recuit de 16mm. Y souder 2 raccords à visser.
- Allonger le serpentin pour pouvoir le rentrer dans le cumulus en le vissant comme un tire-bouchon.
- Une fois dedans, le recomprimer pour arriver en face des trous. Le visser sur les traversées de cloisons.
Le plus important, lorsqu’on recomprime le serpentin, est de veiller (et c’est pas évident !) à ce que les spires descendent régulièrement. Si on part mal, on peut arriver à des spires tout à fait régulières mais avec un point haut à chaque tour. Et là le thermosiphon prend une claque. Tout comme il ne faut pas de virage serré sur le tuyau.
- Fixer le cumulus au dessus du poêle. Au plus haut.
Adaptation du poêle à bois :
J’ai démonté la grille du poêle. J’ai enroulé 20m de recuit en spires jointives et fait monté le tuyau le long du tuyau de fumée. J'ai soudé un T pour la purge.
Quelques brides en gros fil de cuivre une fois tout ça en place. Il faut laisser un peu de jeu autour du poêle pour la dilatation.
Remettre la grille, monter une vanne au point bas et relier ensuite au cumulus .
Le vase d’expansion :
Fait à partir d’un bidon métallique ouvert en haut et d’une autre traversée de cloisons.
Avant le cumulus, un T pour relier au vase d’expansion. Le T est réduit en 12 vers le vase.
L’angle à 90° du T, le tuyau de 12 et son inclinaison réduisent le thermosiphon vers le vase d’expansion pour favoriser le cumulus.
Plus qu’à remplir d’environ 5l d’eau et faire un feu.
Pas de fuite. Cool. Ca marche.
Rapidement, le cuivre s'assortit au poêle en chauffant.
Ca marche tellement que j’envisage d’y greffer un radiateur en fonte pour la sdb.
Oui je sais, j’avais qu’à acheter une cuisinière à bois avec fourneau bouilleur… mais les buchettes de 25 ou 30cm, c’est pas mon truc. Là je rentre du 60cm et ce poêle brule très bien les copeaux.
Et puis cet été, le cumulus servira avec des panneaux solaires.
Et puis quand c’est tout prêt, c’est pas drôle.
PS : Tous les raccords vissés de l’échangeur ont un joint. Pas le rouge habituel mais un qui résiste à 180°C.
Toutes les brasures sont faites à la lampe à souder et au fil d’étain. Minimum de matos.
Le cumulus est relié à l'installation existante avec du PER.
J'ai mis des vannes pour basculer sur le gaz en demi-saison.
.........................
Fin novembre, le bidon d'huile servant de vase d'expansion a commencé à fuir.
La soudure verticale n'a pas tenu la chaleur.
Remplacement illico par... une cocotte-minute.
Moins esthétique (quoique ) mais beaucoup plus durable et moins bruyant lorsque ça bout.
Condamner une cocotte? T'es malade, me direz-vous.
Et bien sachez que ça fait belle lurette que je ne fais plus la bouffe dans de l'aluminium. Je prends soin de ma santé, moi! Et puis je préfère le petit goût du téflon qui se décolle.
Bref j'avais bien fait de la garder cette cocotte.
Du coup j'en ai profité pour installer un radiateur dans la sdb.
Montage en série, après le cumulus.
Il a fallu que je surélève le radiateur pour garder le thermosiphon.
Ca marche. En fin d'après-midi, la sdb est chaude.
...................................
Depuis bientôt 3 mois que c'est en route, j'ai eu à resserrer quelques raccords dont les joints avaient travaillé et je rajoute maintenant de l'eau tous les 10 à 15 jours. Plus ou moins 1l.
J'ai constaté aussi que mon installation est un peu surdimensionnée au niveau du poêle.
Cà n'aurait pas été plus mal avec 1/4 de spires en moins.
Récemment, j'ai découvert qu'il existe des circulateurs qui ne consomment qu'entre 5 et 25W.
Ca donne à réfléchir. Un radiateur dans la chambre ça ne serait pas du luxe...
Je réfléchis aussi à ces pompes en 12V qu'on trouve sur certaines bagnoles et qui servent à faire circuler le liquide de refroidissemnt.
Mais je n'ai aucune idée de leur conso...
Quelqu'un sait quelles voitures qui courent les casses en sont équipées?
Et si quelqu'un sait la conso de ce type de pompe, je pourrais un peu mieux choisir entre 12V et 220V.
A part ça, j'aime bien répondre aux questions et je suis avide de conseils.