Groupe électrogène 21 kVA avec moteur de 205
Groupe électrogène 21 kVA avec moteur de 205
Bonjour à tous,
je suis en train de réaliser un vieux rêve,
produire de l’électricité avec de l'huile de friture.
Le moteur est tombé du ciel, c'est d'une 205 et je n'ai eu que besoin d'acheter la génératrice.
L'idée n'est pas de faire de l'électricité pour alimenter la maison, on le sais bien, le moteur est trop puissant.
Mais de stocker l'électricité sous forme de chaleur dans un spa de 1500l. La chaleur du moteur est bien entendu aussi envoyée dans cette hydroaccumulation.
Selon la demande, l'eau est envoyée dans le plancher chauffant via un échangeur
Quand le moteur est en route, j'alimenterais aussi l'ECS en marche forcée
mes problèmes sont:
- comment réguler l’accélérateur en fonction de la charge de la génératrice
- ou trouver une résistance électrique de 21kva ?
je suis en train de réaliser un vieux rêve,
produire de l’électricité avec de l'huile de friture.
Le moteur est tombé du ciel, c'est d'une 205 et je n'ai eu que besoin d'acheter la génératrice.
L'idée n'est pas de faire de l'électricité pour alimenter la maison, on le sais bien, le moteur est trop puissant.
Mais de stocker l'électricité sous forme de chaleur dans un spa de 1500l. La chaleur du moteur est bien entendu aussi envoyée dans cette hydroaccumulation.
Selon la demande, l'eau est envoyée dans le plancher chauffant via un échangeur
Quand le moteur est en route, j'alimenterais aussi l'ECS en marche forcée
mes problèmes sont:
- comment réguler l’accélérateur en fonction de la charge de la génératrice
- ou trouver une résistance électrique de 21kva ?
0 x
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
- vinzman
- Je comprends l'éconologie
- Messages : 193
- Inscription : 01/07/09, 16:35
- Localisation : Québec
Re: Groupe électrogène 21 kva
manoria68 a écrit :- ou trouver une résistance électrique de 21kva ?
je sais pas si des résistances pour chauffe-eau industriels pourraient fonctionner mais en tout cas voici ce dont je parle:
http://www.wattco.com/fr/square-flange-heaters.html
0 x
Re: Groupe électrogène 21 kva
Si c'est uniquement pour produire de la chaleur, inutile de passer par l'étape électricité : brûler l'huile dans une chaudière aura un meilleur rendementmanoria68 a écrit :L'idée n'est pas de faire de l'électricité pour alimenter la maison, on le sais bien, le moteur est trop puissant.
Mais de stocker l'électricité sous forme de chaleur dans un spa de 1500l. La chaleur du moteur est bien entendu aussi envoyée dans cette hydroaccumulation.
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
les pompe a injection de tracteur agricole on des regulateur toute vitesse : chaque position du levier de commande corespond a une vitesse du moteur ... il suffisait donc de bloqué le levier dans la bonne position pour avoir la bonne vitesse
helas ces regulateur toute vitesse on disparu des voitures : c'est maintenant des regulateur mini maxi ... ca ne fait que reguler au mini pour pas caler et au maxi pour pas griller le moteur
solution parfois possible , deregler la vis de reglage vitesse maxi pour la descendre a la bonne vitesse pour l'alternateur , et mettre le levier a fond
si cette regulation par le maxi n'est pas assez bonne il faudra faire un regulateur electronique avec un actioneur electrique , genre servo de radiocommande pour commander la pompe
quelle est la vitesse de l'alternateur ?
quelle est la vitesse maxi du moteur ?
helas ces regulateur toute vitesse on disparu des voitures : c'est maintenant des regulateur mini maxi ... ca ne fait que reguler au mini pour pas caler et au maxi pour pas griller le moteur
solution parfois possible , deregler la vis de reglage vitesse maxi pour la descendre a la bonne vitesse pour l'alternateur , et mettre le levier a fond
si cette regulation par le maxi n'est pas assez bonne il faudra faire un regulateur electronique avec un actioneur electrique , genre servo de radiocommande pour commander la pompe
quelle est la vitesse de l'alternateur ?
quelle est la vitesse maxi du moteur ?
0 x
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
-
- Grand Econologue
- Messages : 1155
- Inscription : 21/06/09, 01:02
- Localisation : Bretagne BZH powaaa
- x 3
Slut manoria ,
heu même remarque que gaston pourquoi faire une transformation en électricité si c'est pour faire du chauffage , tu rajoute des pertes que tu n'as pas en utilisant directement la chaleur via une chaudière ???
Sinon pour réguler la vitesse vue que tu n'as qu'une charge unique et de valeur unique 21Kw , ben tu fait ton reglage une fois pour toute pas besoin de régulé , donc tu fait un système d'accélérateur avec une manette que tu serre a l'aide d'un boulon, déjàs fait sur un groupe électrogène qui nous sert lors de nos fêtes avec plein de sono , le principe est le même ont branche tout ce qu'il y a brancher , on démarre le groupe , et on ajuste la vitesse avec la manette que l'ont serre une foie réglé et zou c'est partie pour la nuit , au matin vue qu'on enlève les lumière on re-règle et zou c'est repartie pour la journée ;) .Maintenant mon potte a changé de moteur contre u moteur de tracteur qui tourne moins vite ( pour avoir du 50 Hz c'est mieux )
Si ta charge était variable la oui tu aurais besoin d'avoir une régulation .
il faut surtout démarrer a vide et mettre en charge après démarrage point .
Vue que c'est pour faire chauffé une résistance j'imagine que le 50 Hz on s'en balance , donc pas de soucis particulier en fait .
heu même remarque que gaston pourquoi faire une transformation en électricité si c'est pour faire du chauffage , tu rajoute des pertes que tu n'as pas en utilisant directement la chaleur via une chaudière ???
Sinon pour réguler la vitesse vue que tu n'as qu'une charge unique et de valeur unique 21Kw , ben tu fait ton reglage une fois pour toute pas besoin de régulé , donc tu fait un système d'accélérateur avec une manette que tu serre a l'aide d'un boulon, déjàs fait sur un groupe électrogène qui nous sert lors de nos fêtes avec plein de sono , le principe est le même ont branche tout ce qu'il y a brancher , on démarre le groupe , et on ajuste la vitesse avec la manette que l'ont serre une foie réglé et zou c'est partie pour la nuit , au matin vue qu'on enlève les lumière on re-règle et zou c'est repartie pour la journée ;) .Maintenant mon potte a changé de moteur contre u moteur de tracteur qui tourne moins vite ( pour avoir du 50 Hz c'est mieux )
Si ta charge était variable la oui tu aurais besoin d'avoir une régulation .
il faut surtout démarrer a vide et mettre en charge après démarrage point .
Vue que c'est pour faire chauffé une résistance j'imagine que le 50 Hz on s'en balance , donc pas de soucis particulier en fait .
0 x
Merci pour vos réponses.
Pompe a chaleur ?Oui, bonne idée, mais à quel prix ?je pensais à celles pour les piscines air eau je peut peut être trouver un jour un gros truc que personne ne veut
Ensuite, un brûleur à la place du moteur ? Non, brûleur a boule moins fiable, mais toujours d'actualitée. Et présent dans ma chaufferie. Le moteur thermique à l'aventage de nécéciter moins d'entretien que le brûleur et aussi de fonctionner quand je ne suis pas chez moi à l'extrême. Tout en sachant qu'il faudrais environ 30 minutes pour monter l'eau de 14 a 37 degrés
Je veut aussi brancher des machines outil en tri dessus il est impossible d'avoir le tri.
Et c'est pour cela que je veut y mettre une régulation
Pour les résistances,chauffe eau puissant c'est une bonne idée, j,avais aussi pensé les faire avec des résistances de machines a laver
Ou même avec des éléments chauffant de vitrocéramique
Bref, je ne veut pas non plus faire un truc bricolé.
La génératrice est une 3000 tes par min mais a 2000 tes par min env j'ai déjà 220 v a vide
Pompe a chaleur ?Oui, bonne idée, mais à quel prix ?je pensais à celles pour les piscines air eau je peut peut être trouver un jour un gros truc que personne ne veut
Ensuite, un brûleur à la place du moteur ? Non, brûleur a boule moins fiable, mais toujours d'actualitée. Et présent dans ma chaufferie. Le moteur thermique à l'aventage de nécéciter moins d'entretien que le brûleur et aussi de fonctionner quand je ne suis pas chez moi à l'extrême. Tout en sachant qu'il faudrais environ 30 minutes pour monter l'eau de 14 a 37 degrés
Je veut aussi brancher des machines outil en tri dessus il est impossible d'avoir le tri.
Et c'est pour cela que je veut y mettre une régulation
Pour les résistances,chauffe eau puissant c'est une bonne idée, j,avais aussi pensé les faire avec des résistances de machines a laver
Ou même avec des éléments chauffant de vitrocéramique
Bref, je ne veut pas non plus faire un truc bricolé.
La génératrice est une 3000 tes par min mais a 2000 tes par min env j'ai déjà 220 v a vide
0 x
Manoria 68, chercheur frite, technicien de sa huilerie
- chatelot16
- Econologue expert
- Messages : 6960
- Inscription : 11/11/07, 17:33
- Localisation : angouleme
- x 264
si ta gegene et prevue pour 3000tr/mn il faut tourner a 3000tr/mn pour faire du vrai 50Hz et utiliser du materiel triphasé sans tout griller
si la vitesse baisse il faut absolument baisser la tension dans la meme proportion sinon tu grille l'alternateur
a 2000t/mn le 220/380 doit devenir 146/253v maxi ... mais souvent les regulateur de tension ne marchent pas hors de la vitesse normale
donc tourner exactement a 3000t/mn est plus sur pour l'alternateur
cet alternateur n'est pas vraiment adapté au moteur qui doit faire une puissance bien plus forte a 3000t/mn
ca tournerai plus peinard avec un alternateur de cette puissance a 1500t/mn
3000t/mn ca serait bien si tu voulait 40kW ou meme plus
si la vitesse baisse il faut absolument baisser la tension dans la meme proportion sinon tu grille l'alternateur
a 2000t/mn le 220/380 doit devenir 146/253v maxi ... mais souvent les regulateur de tension ne marchent pas hors de la vitesse normale
donc tourner exactement a 3000t/mn est plus sur pour l'alternateur
cet alternateur n'est pas vraiment adapté au moteur qui doit faire une puissance bien plus forte a 3000t/mn
ca tournerai plus peinard avec un alternateur de cette puissance a 1500t/mn
3000t/mn ca serait bien si tu voulait 40kW ou meme plus
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 43 Réponses
- 57511 Vues
-
Dernier message par Forhorse
Consulter le dernier message
17/12/10, 23:23Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
-
- 161 Réponses
- 81485 Vues
-
Dernier message par sensei64
Consulter le dernier message
02/01/10, 19:05Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 141 invités