Publié : 17/10/09, 15:09
par manfred
Bonjour,
Je dispose d'une chaudière Bois à tirage inversé Buderus Logano S121, avec systeme de régulation Oventrop (Ballon tampon 1000L) à laquelle j'ai adjoins un ballon ECS 200L.
Par inertie ce ballon, bien qu'ayant une programmation a 50°, monte à plus de 80° du fait que le retour au ballon tampon se fait par le ballon d'ECS.
Il n'y a qu'une pompe sur le circuit entre les deux ballons.
Comment régler ce problème?
Merci
Manfred
Publié : 17/10/09, 16:19
par dirk pitt
il y a visiblement un defaut de conception de ton circuit hydraulique.
fait nous un schema des canalisations pour comprendre.
Publié : 17/10/09, 19:00
par manfred
Voici un schéma de mon installation
Je vous remercie par avance,
Manfred
Publié : 17/10/09, 19:16
par dirk pitt
ce schema est correct mais ne semble pas correspondre a ton descriptif. tu dis qu'il n'y a qu'une seule pompe dans ton installation.
dans le schema il y en a deux.
dans le schema le ballon ECS est independant du tampon.
il faut le schema exact de TON installation avec quel tuyau va a quel endroit.
Publié : 17/10/09, 19:37
par Colmant
bonsoir,
C'est souvent le cas sur les chaudière à bois, mise à part une mauvaise connexion sur le circuit, vérifie la température de sortie du ballon tampon? la température ne doit pas etre supérieure à 80- 85°
sinon c'est la régulation sur le bruleur qui est trop alimenté
il faut absolument réduire la t° ECS ( Eau Chaude Sanitaire): RISQUE DE BRULURE GRAVE AU DESSUS DE 60
il y a plusieurs solution
1 verifie si la programmation de la pompe échangeur est bien soumise au thermostat de l'ECS réglé a 50°
2 tu peux insérer un clapet sur le retour au ballon tampon
3 tu peux alimenter l'échangeur avec le retour chauffage si la t° est suffisante ou mixer avec une autre vanne 3 ou 4 voies
4 par sécurité , sur ton circuit ecs monte un MLT : mitigeur limiteur de température
Publié : 05/01/10, 12:07
par Saverio
bonjour,
dans ton schéma hydraulique tu as une vannes 3 voies côtés radiateurs: qui la gère ?
idem pour la charge du boiler ECS qui gère cela?
la pompe qui alimente ton boiler ECS doit être couplée à un thermostat qui stope la charge du boiler à 60°C (ou moins si tu veux) ; à moins qu'une régulation spécifique s'en charge