Page 1 sur 2

Comment réparer un groupe électrogène svp?

Publié : 15/11/09, 18:22
par jpdc1991
Bonjour,
J'ai tenté de réparer un groupe électrogène d'un ami
Sur la plaque signalétique,il est indiqué 400v-230v.
Je sais que ce groupe débite deux tensions possible 400v et 230v,en pivotant une molette de gauche à droite pour choisir la tension.
En démontant la plaque de raccordement,j'ai vue que le condensateur était gonflé,pour ne pas dire explosé lol
Sur le condensateur,il est indiqué 5 micropharad et une tension de 230-400v.
J'ai commandé cette pièce et je l'ai remplacé,comme il était au départ...
En démarrant le groupe,aucune tension sortait des prises de courant,aussi bien sur la position 230 que 400v
Ou pourrais se trouver le problème d'après vous svp?
Merci d'avance pour votre aide 8)

Publié : 15/11/09, 18:34
par Alain G
Bonsoir jpdc1991!

T'as des photos ou le model, parce que les groupes electrogène ne fonctionne pas tous pareil.
:D

Publié : 15/11/09, 18:45
par jpdc1991
Alain G a écrit :Bonsoir jpdc1991!

T'as des photos ou le model, parce que les groupes electrogène ne fonctionne pas tous pareil.
:D

Malheureusement je n'ai pas de photos sous la main :cheesy:
Je sais qu'il s'agit d'un groupe qui produit 230 ou 400v.
C'est une molette qu'on doit glisser de gauche à droite,pour faire varier la tension. :idea:
On ma parlé qu'il pourrait s'agir d'un condensateur permanent ou pas..
Comment peut -on savoir la différence entre ce permanent et non permanent? :?:

Publié : 15/11/09, 19:09
par Alain G
jpdc1991

Il fonctionne sur 1 phase ou trois phases?

Combien de fils sortent du générateur?

C'est un générateur qui utilise un condensateur permanant vu la capacité du condo 5uf.

Vérifie si les bobinage sont ouvert avec un ohmmètre.

:D

Publié : 15/11/09, 19:21
par jpdc1991
J'ai deux fils qui sortent du moteur,Sur ce groupe il y a deux prises de courant qui servent à alimenter une nacelle.
La première fois que je l'avais réparé,je n'ai rencontré aucun problème 8)
A chaque prise de courant il y'avais bien 230v en position tortue et 400v en position lièvre.
Mais cette fois si,j'ai 50v au prise :shock:

Publié : 15/11/09, 19:21
par chatelot16
il faut en dire plus on a pas de boule de cristal ...


ce n'est pas le condensateur qui est permanent ou pas


pour un moteur asynchrone on dit condensateur permanent quand il est branché en permanence !

on dit condensateur de demarage quand il est debranché par un contact centrifuge une fois le moteur demaré : les condensateur de demarage sont souvent electrolytique de forte valeur : plus de 100µF

les condensateur de groupe electrogene autoregulé de 2kw sont d'environ 60µF et resemble a des condensateur de moteur asynchrone

mais les alternateur triphasé ne sont pas autoregulé a condensateur

et 5µF c'est trop petit

donc donne des precisions

a moins que ton 400v soit du monophasé

380v ou 400v n'est pas sinonyme de triphasé ...

Publié : 15/11/09, 19:26
par jpdc1991
Comme je viens de préciser ici plus haut,les 2 prises ( mono ) sont alimenté par 230v ou 400v selon la sélection de la molette,tortue ou lièvre :wink:

Publié : 15/11/09, 19:31
par Alain G
jpdc1991

Tu peut nous faire un petit shémas du branchement?

La molette elle sert à varier la vitesse du moteur ou à modifier le branchement électrique?
:?

Publié : 15/11/09, 19:41
par jpdc1991
Alain G a écrit :jpdc1991

Tu peut nous faire un petit shémas du branchement?

La molette elle sert à varier la vitesse du moteur ou à modifier le branchement électrique?
:?

J'ai pas ce groupe à la maison,mais chez un ami :lol:
La molette sert à varier la vitesse du moteur,pour avoir plus de tension :wink:
Sur la position lièvre j'avais 400v au prises,en position tortue 230v.

Publié : 15/11/09, 20:28
par Alain G
jpdc1991


C'est quoi la capacité en watts ou quelle est l'ampèrage de sortie?

Un petit schémas électrique de comment est branché le condensateur serait requis pour pouvoir t'aider car on baigne dans le théorique jusqu'à maintenant!
:?