Problème électrovanne brûleur fioul
Publié : 12/02/10, 12:06
Bonjour,
Ma saloperie de chaudière fioul est encore en panne.
Le fioul arrive sans problème à la prise de pression de la pompe mais n'arrive pas à la sortie gicleur, ce qui me fait penser que c'est l'électrovanne (EV) qui est en cause.
C'est une pompe suntec dans ce genre http://www.suntecpumps.fr/francais/petitdeb.htm
Et plus précisement, mais je n'en suis pas sur (pas de numéro de série)
http://www.suntecpumps.fr/images/document/docgenerale/PDFfrancais/ALfr.pdf
Je suis pas sur que ça soit une EV normalement fermé, mais je pense que oui
Merci de vote aide
Donc la question est comment vérifier le bon fonctionnement de cette EV?
Déjà première chose qui me parait étrange, il suffit que je retourne l'EV pour que le poinçon (poinçeau?) tombe par gravité. Ca me parait bizarre;
Ensuite soit c'est l'EV qui est morte soit c'est le tableau de commande.
L'EV est branché sur phase terre neutre. Peut-on vérifier l'état des bobines avec un ohmmètre de manière sur?
Pour vérifier que l'ordre d'ouverture de l'Ev soit bien donné, il suffit que je mesure la tension phase/ neutre. st ce bien cela?
Ma saloperie de chaudière fioul est encore en panne.
Le fioul arrive sans problème à la prise de pression de la pompe mais n'arrive pas à la sortie gicleur, ce qui me fait penser que c'est l'électrovanne (EV) qui est en cause.
C'est une pompe suntec dans ce genre http://www.suntecpumps.fr/francais/petitdeb.htm
Et plus précisement, mais je n'en suis pas sur (pas de numéro de série)
http://www.suntecpumps.fr/images/document/docgenerale/PDFfrancais/ALfr.pdf
Je suis pas sur que ça soit une EV normalement fermé, mais je pense que oui
Merci de vote aide
Donc la question est comment vérifier le bon fonctionnement de cette EV?
Déjà première chose qui me parait étrange, il suffit que je retourne l'EV pour que le poinçon (poinçeau?) tombe par gravité. Ca me parait bizarre;
Ensuite soit c'est l'EV qui est morte soit c'est le tableau de commande.
L'EV est branché sur phase terre neutre. Peut-on vérifier l'état des bobines avec un ohmmètre de manière sur?
Pour vérifier que l'ordre d'ouverture de l'Ev soit bien donné, il suffit que je mesure la tension phase/ neutre. st ce bien cela?