Fabrication d'un échangeur tubulaire
Publié : 24/04/12, 10:30
bonjour,
dans un précédant sujet, j'évoquais la réalisation d'un échangeur afin d'optimiser mon installation avec un échangeur à plaques qui me donnait peu satisfaction.
https://www.econologie.com/forums/optimisati ... 11231.html
Il est fabriqué et en place depuis une semaine.Les premiers essais s'avèrent prometteurs, ne reste plus qu'à affiner ma programmation.
en images, ça donne ceci:
cuivre en plaque 1m2 X 1,5 mm2 (ce qu'il en reste) assez difficile à trouver.
préparation des chicanes et pré-cintrage des tubes
la tole de cuivre sera roulée et brasée dans la dimension 570 X 1000,
afin d'obtenir un cylindre D 180 X 1000.
comment j'ai cintré mes tubes D 6/8.J'ai ensuite diminué mon gabarit en fonction des rayons de cintrage.
les 5 plus petits seront brasés car difficile à cintrer: R 25
"compartiment" entré et sortie glycol
mise en place dans l'installation en remplacement de l'échangeur à plaque.
ici, j'ai réalisé un sorte de nourrice, mais en réception.Je reçois les eaux de chaudière ainsi que les eaux d'origine solaire:les deux peuvent fonctionner ensembles.La répartition des fluides est parfaite avec une excellente stratification dans mon BT.
En ce qui concerne mon échangeur:
surface d'échange:2,1 m2
4 litres de glycol
la contenance eau est de 20 litres, je le considère comme un générateur vis à vis de mon BT.Il faut à peine 6 minutes pour le charger, une vanne 3 voie tarée à 65° me régule la T° de sortie qui de 70° environ.
le delta panneaux:échangeur est de 12° environ.
dans un précédant sujet, j'évoquais la réalisation d'un échangeur afin d'optimiser mon installation avec un échangeur à plaques qui me donnait peu satisfaction.
https://www.econologie.com/forums/optimisati ... 11231.html
Il est fabriqué et en place depuis une semaine.Les premiers essais s'avèrent prometteurs, ne reste plus qu'à affiner ma programmation.
en images, ça donne ceci:
cuivre en plaque 1m2 X 1,5 mm2 (ce qu'il en reste) assez difficile à trouver.
préparation des chicanes et pré-cintrage des tubes
la tole de cuivre sera roulée et brasée dans la dimension 570 X 1000,
afin d'obtenir un cylindre D 180 X 1000.
comment j'ai cintré mes tubes D 6/8.J'ai ensuite diminué mon gabarit en fonction des rayons de cintrage.
les 5 plus petits seront brasés car difficile à cintrer: R 25
"compartiment" entré et sortie glycol
mise en place dans l'installation en remplacement de l'échangeur à plaque.
ici, j'ai réalisé un sorte de nourrice, mais en réception.Je reçois les eaux de chaudière ainsi que les eaux d'origine solaire:les deux peuvent fonctionner ensembles.La répartition des fluides est parfaite avec une excellente stratification dans mon BT.
En ce qui concerne mon échangeur:
surface d'échange:2,1 m2
4 litres de glycol
la contenance eau est de 20 litres, je le considère comme un générateur vis à vis de mon BT.Il faut à peine 6 minutes pour le charger, une vanne 3 voie tarée à 65° me régule la T° de sortie qui de 70° environ.
le delta panneaux:échangeur est de 12° environ.