Page 1 sur 1

Eau chaude irrégulière : chauffe eau solaire

Publié : 12/10/16, 21:40
par airsp
Bonjour à tous,

Dans l'école de mes enfants, ils ont une installation solaire thermique avec chauffe eau solaire.

Probleme : l'eau chaude a l'étage est irrégulière (chaud pendant 30sec puis tiède ; 30min après de nouveau chaud puis tiède ...)

L'eau indiquée dans le ballon est à une température de 60 degrés.

La résistance semble fonctionner.

Je ne comprends pas trop.

Avez vous une idée ?
Merci
Romain

Re: Eau chaude irrégulière : chauffe eau solaire

Publié : 13/10/16, 07:42
par dede2002
Bonjour,

ça pourrait être le mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau qui fonctionne mal, et qui envoie trop d'eau froide dans le circuit dès qu'il est chaud?

Re: Eau chaude irrégulière : chauffe eau solaire

Publié : 13/10/16, 21:08
par airsp
Bingo!! Je pense que tu as raison.

1. Le thermostat est complètement bloqué
2. L'arrivée eau froide est chaude === donc le thermostat déconne.

Merci