Maison solaire avec panneaux thermiques de grande puissance et stockage de chaleur par tampon thermique
Publié : 01/05/08, 22:07
Voici quelques photos plus précises de notre installation solaire à grande surface (environ 65m²). Des panneaux solaires et de leur "réparation" ou plutôt remise en état
La maison a été achetée début 2007 mais sans aucune garantie de fonctionnement du système solaire. Le permis date de 1981. C'était donc une maison bien en avance pour son époque (et même encore maintenant)...
Photo prise lors de la tout 1ere visite, décembre 2006: 2 vitrages commencaient à glisser, avant l'intervention les vitres étaient encore descendues...
Données techniques de construction
- Surface 65m²
- Inclinaison : 40°
- Orientation (axe de la faîtière) : axe 80-260°, la normale aux panneaux est donc dans l'axe 350-170°.
- Latitude: 49.9° N
- Panneaux simple vitrage 5mm jointé
- Capteur de marque Hebco (c'est peut être eux: http://www.hebco-thermique.com/ ?) il y a 2 capteurs "en serie" par "colonne" de vitres. Soit 18*2 = 36 capteurs.
- Liquide: eau
- Systeme drain back (à vidange)
- stockage : environ 70 000 L de tampon thermique (pièce innondée dans la cave en béton cuvelé) voir ce sujet: Optimisation tampon thermique solaire en béton
- pompe multicellulaire (2) : 660 W Guinard Kietis 4000
- régulation: simple comparateur sur 2 sondes PT100, la sonde "chaude" est simplement posée à 20 cm de la feitiere sous la vitre.
La sonde "froide" est plongée (dans un doigt de gant) dans le tampon à 2m de profondeur environ.
Quelques performances
Je n'ai fais que une mesure tout au début pour le moment:
- Débit (selon P et courbe) : 4000 L/h
- Cp : 4,18 kJ/°C.L
- T° entrée : 19,6 °C
- T° sortie : 30,5 °C
- Delta : 10,9 °C
- Puissance : 50,62 kW
- Puissance récupérée par m2 : 780 W
- Puissance Pompe : 660W
- COP : 76,7
Pas mal pour des panneaux "de merde" (selon les pros actuels) qui ont 20 ans non? Bon évidement ces performances baissent un peu quand la température monte.
Aujourd'hui, 1er mai 2008 malgré un hiver très long, le tampon est à 36.2°C (pointe à 37.5°C apres 3 jours de beau temps la semaine derniere).
Photos de l'intervention
a) Principe du montage des panneaux:
- Les capteurs sont posés directement sur un revetement bitume (lui meme posé sur des hourdis en Ytong donc isolé, un peu, par la structure même de la maison)
- Ils sont divisé en 2 avec donc 2 collecteur à mi hauteur. Je ne sais pas pourquoi, surement la longueur limité des tubes de cuivre de faible ou encore la dilatation?
- Chaque "élement" est monté en "souple" avec des durites et serflex comme on le voit plus bas. Raison présumée: la dilatation importante des éléments.
- Chaque "colonne" de vitrage est constitué de 2 montant (enfin 1,5 pour les puristes) de profilé en aluminum (identique aux profilé utilisés pour les Serre ou verenda).
- Les vitres sont posées sur le profilé et se chevauchent de proche en proche afin de bloquer leur glissement (la vitre du bas pousse la vitre du haut vers l'arret de verre)
- Dimension de chaque vitre (hors chevauchement) : 63 * 135 cm
- Les arrêts de verre étaient constitués de fil de jardinage dont certain étaient déjà HS (cf photos).
- Le tout est jointé par des joints "caoutchouc" encore en bon état après 20 ans (ils ont conservé leur souplesse et n'ont pas craquelé).
Notre intervention a donc consisté à remplacer tous les cables de jardin (même ceux intact) par des arrêts de verre en aluminium de 5 à 10 cm. (on en voit un sur la 1ere photo entre la toute premiere vitre du bas et la 2ieme), à remonter les vitres qui avaient glissé et à améliorer l'étanchéité là où c'était possible.
Photo prise avant l'intervention (on voit bien le glissement des 2 vitres)
b) Un capteur vitrage enlevé (beaucoup de poussière j'étais entrain de le nettoyer), en haut on voit bien le décrochement du profilé ou vient se poser la vitre:
c) Photo du collecteur bas, on voit bien le montage souple pour la dillatation (et faciliter le montage également je pense) et le revetement bitumineux:
d) Bibi au travail (pas assuré évidement...en haut de l'échelle ) à coté de la double cheminé (pour un poele et une chaudière bois).
e) Résultat "final" après 3 jours de travail:
Voila suis là pour vos questions.
Un jour faudra quand meme nettoyer les capteurs (pas les vitres mais les capteurs eux même)...mais ce qui signifie qu'il faudra enlever (au moins) 2 vitres pour chaque colonne: donc beaucoup de boulot pour pas grand chose comme gain étant donné les performances actuelles.
Edit, ajout en 2022 : cette installation solaire est couplé à ce tampon thermique de 70 m3 dans une pièce inondée de la cave (il manquait un peu d'eau sur la photo prise en 2007...un léger manque de maintenance...)
+ d'infos : solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html
La maison a été achetée début 2007 mais sans aucune garantie de fonctionnement du système solaire. Le permis date de 1981. C'était donc une maison bien en avance pour son époque (et même encore maintenant)...
Photo prise lors de la tout 1ere visite, décembre 2006: 2 vitrages commencaient à glisser, avant l'intervention les vitres étaient encore descendues...
Données techniques de construction
- Surface 65m²
- Inclinaison : 40°
- Orientation (axe de la faîtière) : axe 80-260°, la normale aux panneaux est donc dans l'axe 350-170°.
- Latitude: 49.9° N
- Panneaux simple vitrage 5mm jointé
- Capteur de marque Hebco (c'est peut être eux: http://www.hebco-thermique.com/ ?) il y a 2 capteurs "en serie" par "colonne" de vitres. Soit 18*2 = 36 capteurs.
- Liquide: eau
- Systeme drain back (à vidange)
- stockage : environ 70 000 L de tampon thermique (pièce innondée dans la cave en béton cuvelé) voir ce sujet: Optimisation tampon thermique solaire en béton
- pompe multicellulaire (2) : 660 W Guinard Kietis 4000
- régulation: simple comparateur sur 2 sondes PT100, la sonde "chaude" est simplement posée à 20 cm de la feitiere sous la vitre.
La sonde "froide" est plongée (dans un doigt de gant) dans le tampon à 2m de profondeur environ.
Quelques performances
Je n'ai fais que une mesure tout au début pour le moment:
- Débit (selon P et courbe) : 4000 L/h
- Cp : 4,18 kJ/°C.L
- T° entrée : 19,6 °C
- T° sortie : 30,5 °C
- Delta : 10,9 °C
- Puissance : 50,62 kW
- Puissance récupérée par m2 : 780 W
- Puissance Pompe : 660W
- COP : 76,7
Pas mal pour des panneaux "de merde" (selon les pros actuels) qui ont 20 ans non? Bon évidement ces performances baissent un peu quand la température monte.
Aujourd'hui, 1er mai 2008 malgré un hiver très long, le tampon est à 36.2°C (pointe à 37.5°C apres 3 jours de beau temps la semaine derniere).
Photos de l'intervention
a) Principe du montage des panneaux:
- Les capteurs sont posés directement sur un revetement bitume (lui meme posé sur des hourdis en Ytong donc isolé, un peu, par la structure même de la maison)
- Ils sont divisé en 2 avec donc 2 collecteur à mi hauteur. Je ne sais pas pourquoi, surement la longueur limité des tubes de cuivre de faible ou encore la dilatation?
- Chaque "élement" est monté en "souple" avec des durites et serflex comme on le voit plus bas. Raison présumée: la dilatation importante des éléments.
- Chaque "colonne" de vitrage est constitué de 2 montant (enfin 1,5 pour les puristes) de profilé en aluminum (identique aux profilé utilisés pour les Serre ou verenda).
- Les vitres sont posées sur le profilé et se chevauchent de proche en proche afin de bloquer leur glissement (la vitre du bas pousse la vitre du haut vers l'arret de verre)
- Dimension de chaque vitre (hors chevauchement) : 63 * 135 cm
- Les arrêts de verre étaient constitués de fil de jardinage dont certain étaient déjà HS (cf photos).
- Le tout est jointé par des joints "caoutchouc" encore en bon état après 20 ans (ils ont conservé leur souplesse et n'ont pas craquelé).
Notre intervention a donc consisté à remplacer tous les cables de jardin (même ceux intact) par des arrêts de verre en aluminium de 5 à 10 cm. (on en voit un sur la 1ere photo entre la toute premiere vitre du bas et la 2ieme), à remonter les vitres qui avaient glissé et à améliorer l'étanchéité là où c'était possible.
Photo prise avant l'intervention (on voit bien le glissement des 2 vitres)
b) Un capteur vitrage enlevé (beaucoup de poussière j'étais entrain de le nettoyer), en haut on voit bien le décrochement du profilé ou vient se poser la vitre:
c) Photo du collecteur bas, on voit bien le montage souple pour la dillatation (et faciliter le montage également je pense) et le revetement bitumineux:
d) Bibi au travail (pas assuré évidement...en haut de l'échelle ) à coté de la double cheminé (pour un poele et une chaudière bois).
e) Résultat "final" après 3 jours de travail:
Voila suis là pour vos questions.
Un jour faudra quand meme nettoyer les capteurs (pas les vitres mais les capteurs eux même)...mais ce qui signifie qu'il faudra enlever (au moins) 2 vitres pour chaque colonne: donc beaucoup de boulot pour pas grand chose comme gain étant donné les performances actuelles.
Edit, ajout en 2022 : cette installation solaire est couplé à ce tampon thermique de 70 m3 dans une pièce inondée de la cave (il manquait un peu d'eau sur la photo prise en 2007...un léger manque de maintenance...)
+ d'infos : solaire-thermique/tampon-thermique-solaire-optimisation-et-reparation-t4517.html