Bonjour tout le monde.
Comme beauoup sur ce forum, je me tate pour installer un ECS solaire. Je ferais bien installer, mais l'installateur me dit que j'aurais des problemes de gravité, que 160l de ballon c'est pas suffisant,...
Bref, ca sent l'auto-installation pour bientot.
Comme je n'arrive pas avoir de résultat avec le logiciel SIMSOL (je suis trop con) pensez vous que suis a coté de la plaque:
- 1 panneau 2m2 plein sud quasi vertical en drain back en région parisienne
- 1 ballon 160 l situé (dénivelé de 3 m entre bas du ballon et bas du panneau solaire, et 22 m aller/retour de canalisation en cuivre diametre 16mm ext. (passage dans les combles, hors gel)
- je vis seul et besoin à la louche d'environ 30 l à 55° par jour
- appoint électrique sur ballon ou je rebranche sur l'entrée de la chaudiere à gaz.
Qu'en pensent ceux qui sont déja installés? C'est jouable???
Merci de vos lumières.
Installation CESI, besoin d'un avis éclairé
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 2
- Inscription : 07/08/06, 10:54
- Localisation : paris
Salut ericlebaron ,
En théorie , avec 1 m2 à la verticale en région parisienne , tu peux capter 3KWh par jour ( de beau temps ) de Mars à Septembre .
Donc pour ton projet , 2m2 te permettront de chauffer de 10° à 55°C :
2x3 KWh / 45 x 1.16 = 115L d'eau
Ta réserve de 160L est donc suffisante pour une certaine autonomie , mais ton besoin est quand-même symbolique .
Sinon pour des retours d'expérience , il y a ce site et son forum
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
A+
En théorie , avec 1 m2 à la verticale en région parisienne , tu peux capter 3KWh par jour ( de beau temps ) de Mars à Septembre .
Donc pour ton projet , 2m2 te permettront de chauffer de 10° à 55°C :
2x3 KWh / 45 x 1.16 = 115L d'eau
Ta réserve de 160L est donc suffisante pour une certaine autonomie , mais ton besoin est quand-même symbolique .
Sinon pour des retours d'expérience , il y a ce site et son forum
http://www.apper-solaire.org/?Pratique
A+
0 x
tu passes bien à travers un échangeur pour chauffer ton ballon.
Je ne savais pas qu'il y avait des CESI avec des ballons de moins de 200L.
Aujourd'hui, journée très ensoleillée de janvier, les 5m² de panneau de mon CESI ont produit 13,44 kWh soit de quoi ammener mon ballon de 300L à plus de 45° (il reste encore 47° à l'heure ou je poste).
Je ne savais pas qu'il y avait des CESI avec des ballons de moins de 200L.
Aujourd'hui, journée très ensoleillée de janvier, les 5m² de panneau de mon CESI ont produit 13,44 kWh soit de quoi ammener mon ballon de 300L à plus de 45° (il reste encore 47° à l'heure ou je poste).
0 x
- elephant
- Econologue expert
- Messages : 6646
- Inscription : 28/07/06, 21:25
- Localisation : Charleroi, centre du monde....
- x 7
Qu'entend-t-on par
?problemes de gravité
0 x
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 ! http://www.caroloo.be
-
- Je découvre l'éconologie
- Messages : 2
- Inscription : 07/08/06, 10:54
- Localisation : paris
elephant a écrit :Qu'entend-t-on par?problemes de gravité
Ben oui, c'est aussi ce que je me suis demandé... et c'est pour ca que je doute des capacités de l'installateur qui m'a ecrit:
Ainsi que je vous l’avais expliqué, une installation en façade vertical côté Sud pose un problème de gravité pour le type de matériel que vous souhaitez, notamment au regard de la distance qui sépare le ballon des panneaux eux même.
Par ailleurs un seul panneau n’est pas suffisant pour un ballon de 160 l.
Vos réponses/calculs semblent confirmer que mes espoirs sont valables. 3 m de dénivelé sur 11m (disons 1.5 m si le ballon fait 1.5m de haut) , ca fait quand meme une belle pente, ca métonnerait que l'eau ne redescende pas toute seule! Non?
Quant au ballon de 160l, ca existe : marque WAGNER / SECUSOL / 160l , spécifique pour auto-vidange.
Merci de vos réponses!
0 x
Bonjour ,
Je pense que l'installateur voulait parler de la dénivellation entre le ballon et le capteur .
En effet , sur une installation autovidangeable ( ou drainback ) la pompe doit d'abord vaincre la gravité pour amorcer la circulation .
A mon avis , il faut placer la réserve d'eau circulante le plus haut possible ( dans l'habitation hors gel , mais sans dépasser le niveau du panneau ) et/ou vérifier que le circulateur convient en puissance pour cette application .
A+
Je pense que l'installateur voulait parler de la dénivellation entre le ballon et le capteur .
En effet , sur une installation autovidangeable ( ou drainback ) la pompe doit d'abord vaincre la gravité pour amorcer la circulation .
A mon avis , il faut placer la réserve d'eau circulante le plus haut possible ( dans l'habitation hors gel , mais sans dépasser le niveau du panneau ) et/ou vérifier que le circulateur convient en puissance pour cette application .
A+
0 x
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 0 Réponses
- 6302 Vues
-
Dernier message par Dudule
Consulter le dernier message
15/11/17, 00:14Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 2 Réponses
- 6850 Vues
-
Dernier message par Christophe
Consulter le dernier message
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 17 Réponses
- 14207 Vues
-
Dernier message par Did67
Consulter le dernier message
21/05/15, 18:26Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 5 Réponses
- 8441 Vues
-
Dernier message par PITMIX
Consulter le dernier message
30/11/13, 12:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
-
- 12 Réponses
- 13129 Vues
-
Dernier message par yannouk
Consulter le dernier message
24/10/13, 18:58Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 101 invités